本帖最后由 茶花女99 于 2020-12-16 15:48 编辑
某网友家最近装了风管机还分享了一些非常实用的风管机安装经验。今天我就结合网友分享的经验再和大家梳理一下安装风管机要注意哪些? 1.装修前与设计师和木工做好沟通 风管机安装之前一定要和设计师或吊顶木工沟通好,顶怎么吊?有多宽?有多厚?不然到时候要么顶吊得难看,要么影响风管机正常使用。 2.打洞 安装当天要记得叫上打孔师傅,同时安装同时打孔。 墙上打孔尽量与风管机出水口在一条直线上,保证出水口接PVC管后流水顺畅,而且这个出水管应留一定坡度,1%左右,也就是1米的距离要降1厘米。 3. 内外机的安装 内机安装的时候,要水平,但不是完全水平,而是要略微向排水管出口一端倾斜,以便冷凝水的排出。 出水管还要打抱箍给固定牢固,免得木工为方便吊顶抬高水管高度,有可能导致出水不畅甚至水倒流。 给出水管打抱箍
内机尽量不对人吹,也不要放在沙发或餐桌正上方。
这里强调一点,风管机冷凝水千万不能图省事从卫生间的下水管走,这个冷凝水管下面不带S弯头,易返臭,到时候风管机吹出来的风是臭的就难以接受了,甚至你不开风管机,家里都是臭的。
外机呢尽量不要放在太阳直射的地方,影响制冷效果,而且夏天制冷更费电。外机离内机尽量近,这样比较节约铜管。商家会赠送一些铜管,但是超过部分是需要自己出钱的。 4.铜管、电线处理 铜管需用隔热棉套上,然后电线需穿黄腊管之后,才和包好的铜管一并用白胶带裹上,因为电线不穿管直接和铜管裹一起的话,电线如果发热的话,虽不至于引起铜管上的隔热棉套起火燃烧,但会加速隔热棉套老化。(网友家的电线没有穿黄蜡管就直接和包隔热棉套的铜管裹一起了,但是工人说没事,你们家是什么情况呢?) 师傅在用白带裹铜管和电线
5.出水管处理 风管机的出水管一定要用隔热棉包严实,大家见过夏天从冰箱里拿出来的饮料吧,放一会后瓶外面就会有很多小水珠,同样的道理,风管机的出水口出来的水比较凉,出水管外面如果不包隔热棉,就会形成水珠,吊顶的石膏板容易受潮发霉。 6. 数据控制线和电源线分离固定 数据控制线和电源线要分离安装固定,不能从一个地方传上去再分别接线,这样可以防止串扰,另外,即使电线发热,也不会影响数据线。
7.风管机回风口和出风口要保持一定距离
有的时候家里要考虑层高的问题,有的家里会考虑让回风口和出风口离得很近。但是千万别这么做好吗?这意味着你家刚吹出的冷气又都被回风口吸进空调里去了。你家电表呼呼跑,但是你身上汗水哗哗流。 8.风管机装好后,一定要包起来,防止装修过程中进灰。
|